Netzwerk Forum - Übersicht
Eingang: Glasfaserinfo.de und Onlineshop
Netzwerk Forum
Glasfaserinfo.de - Das Netzwerk Portal zu den Themen Netzwerkverkabelung, Hard- und Software.
 
 FAQFAQ   SuchenSuchen   RegistrierenRegistrieren 
 Nur registrierte Mitglieder erhalten vollen Zugriff auf alle Funktionen LoginLogin 
 RSS Feed   Intro   Portal   Index   

3-fach bestückte RJ45-Dosen: wie schwierig? Gehen Sie zu Seite 1, 2  Weiter  
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Passive Komponenten
Netzwerkaufbau so machbar? << Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen >> 19" Wandschrank  
Autor Nachricht
nilssohn
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 18.08.2011
Beiträge: 24
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: Di Aug 30, 2011 1:22 pm    Titel: 3-fach bestückte RJ45-Dosen: wie schwierig?

Hi,

ich möchte an vier Stellen in unserem Neubau gern 3-fach bestückte RJ45-Dosen setzen, habe aber hier im Forum gelesen, dass das Auflegen für einen Anfänger schwierig sei. Ich würde das gern besser verstehen. Was genau ist die Schwierigkeit dabei?

Mein Hausbauunternehmen setzt mir Leerdosen an die gewünschten Stellen. Diese Dosen können eine Tiefe von 55 oder von 68 mm haben. (Der Leerdosendurchmesser ist ja genormt, richtig?) Von der Leerdose aus führt ein senkrechtes Leerrohr in der Wand nach oben bis zur Decke, von wo aus ich die Cat7-Kabel (wahrscheinlich Draka UC900 7,5 mm) lose, also ohne weitere Leerrohre bis zum Elektroschacht weiterziehe. Von dort aus geht's in den Keller.

- Kann ich - Anfänger - eurer Meinung nach mit Dreier-Dosen arbeiten?
- Welchen Durchmesser muss das Leerrohr in der Wand mindestens haben? (Die Verkabelung wird nachträglich nicht mehr geändert.)
- Reicht die 68er Leerdose aus?
- Welche Dosen (Hersteller, Modell) empfehlt ihr mir? Das restliche Schalterprogramm ist von Peha, Serie "Dialog", ähnlich RAL 9010.

Viele Grüße

nilssohn
djobi
Kabeltester


Anmeldungsdatum: 20.11.2006
Beiträge: 408
Wohnort: Essen

BeitragVerfasst am: Di Aug 30, 2011 8:42 pm    Titel:

Zitat:
3-fach bestückte RJ45-Dosen

*das* hätte ich gerne mal erklärt!
nilssohn
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 18.08.2011
Beiträge: 24
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: Di Aug 30, 2011 8:46 pm    Titel:

djobi hat folgendes geschrieben::
*das* hätte ich gerne mal erklärt!

Hab' ich schon wieder was falsch ausgedrückt? icon_rolleyes.gif Tut mir leid.

http://www.btr-netcom.de/de/produkte/c6-sub-a-sub-modul-3-port-180-m-up-1358416-26644
djobi
Kabeltester


Anmeldungsdatum: 20.11.2006
Beiträge: 408
Wohnort: Essen

BeitragVerfasst am: Di Aug 30, 2011 9:50 pm    Titel:

ok, kannte ich noch nicht. Aber dann hat sich die Frage nach dem Hersteller ja erledigt - BTR! icon_biggrin.gif

Und ja, 68mm reicht, schöner zum Verkabeln ist natürlich eine Rechteck- oder Elektronikdose, ist aber auch recht selten
NurSoMal
Schrankhinsteller


Anmeldungsdatum: 08.02.2006
Beiträge: 166

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 10:11 am    Titel:

Hallo

Lies mal den letzten Punkt Deines Links.

3-fach und 4-fach bestückbare Dosen sind was für Hohlwände/Brüstungskanäle, weil: wohin mit den Ueberlängen der Kabel, wenn du sie ausserhalb der Dose auf den Jack auflegst ?
Also musst Du sie dann retour ziehen und hast dann Knicke wenn sie von aussen ins mittig zentrale Zuleitungsrohr gehen.
Oder vielleicht kannst Du unterputz eine grössere Dose setzen, bei der man aber von aussen nur die kleine 1er-Abdeckung sieht...?

Grüsse
nilssohn
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 18.08.2011
Beiträge: 24
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 10:29 am    Titel:

Danke für eure Antworten.

NurSoMal hat folgendes geschrieben::
wohin mit den Ueberlängen der Kabel, wenn du sie ausserhalb der Dose auf den Jack auflegst ?

Verstehe ich nicht; welche Überlängen? Ich muss doch auch bei 2er Dosen außerhalb der Dosen auflegen und die Dose samt Kabel zurück in die Wand führen. Und mein Werkzeug schneidet die Kabel doch an den Schneidklemmen ab? Sicher verstehe ich dich falsch.

Zitat:
Also musst Du sie dann retour ziehen und hast dann Knicke wenn sie von aussen ins mittig zentrale Zuleitungsrohr gehen.

Weil das Rohr schmaler sein wird als drei Leitungen nebeneinander, verstehe. Und wenn ich auf das Leerrohr in der Wand verzichte und die drei Kabel einfach gebündelt nach oben zur Decke führe? Von dort aus geht's ohnehin rohrfrei weiter.
NurSoMal
Schrankhinsteller


Anmeldungsdatum: 08.02.2006
Beiträge: 166

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 1:28 pm    Titel:

wollte sagen:
1. die Frontplatte mit den RJ45-Jack und den aufgelegten Kabel in die, in der Wand eingelassene Leerdose/Becher einbauen (hineindrücken...).
2. ...ohne vertikales Leerrohr...: die Kabel niemals direkt ins Mauerwerk verlegen und zumörteln, sonst kannst Du zB. im Störungsfall, Ausbau, usw. keins mehr ersetzen.
daKrueml
Universalmuffe


Anmeldungsdatum: 12.10.2004
Beiträge: 3005
Wohnort: Köllefornien

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 4:59 pm    Titel:

Grundsätzlich kannst du das versuchen. Aber ich betone: Versuchen!

Das Problem ist in der Tat, dass diese Dosen nicht unbedingt gut in klassische (auch tiefe) Einbau bzw. Hohlwanddosen passen.

Du musst zwangsweise einen Überstand von 5-10cm Kabel haben, was bei 3 Kabeln schon relativ viel ist (Volumen).

Des Weiteren sind die Steckmodule in der Belegung durch die kompakte Bauweise etwas friemelig für den Anfänger.

Wie gesagt, versuch es, bevor du die Dinger einplanst. Ich rate dir ausdrücklich davon ab.
_________________
Gruß,
Martin

Bitte beachten: Suchfunktion im Forum, Forum Richtlinien und Multiple Satzzeichen
SamsonRoyalTS
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 5:16 pm    Titel:

Mit normalen Dosen wird das so oder so nichts da die Module im 45° Winkel in die Trägerplatte eingehakt werden.
Das Rohr sollte min. M25 sein und verwende auf jedenfall Elektronik dosen alles andere ist Mist.

Ach ja und wenn du das noch nie gemacht hast nimm lieber die Cat.6 Module nicht die Cat.6a die lassen sich einfacher auflegen
acid
Switchaufsteller


Anmeldungsdatum: 07.06.2006
Beiträge: 763
Wohnort: Austria

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 8:53 pm    Titel:

SamsonRoyalTS hat folgendes geschrieben::
Ach ja und wenn du das noch nie gemacht hast nimm lieber die Cat.6 Module nicht die Cat.6a die lassen sich einfacher auflegen


Was ist denn an den Cat6a Modulen so viel anders als an den normalen Cat6?
_________________
Dr. lwl. enet. David acid Schmid
nilssohn
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 18.08.2011
Beiträge: 24
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: Mi Aug 31, 2011 10:23 pm    Titel:

NurSoMal hat folgendes geschrieben::
die Kabel niemals direkt ins Mauerwerk verlegen und zumörteln, sonst kannst Du zB. im Störungsfall, Ausbau, usw. keins mehr ersetzen.

Es gibt keinen Mörtel, sondern nur Holzständerwände, da Fertighaus. In der Decke werden die Kabel ohnehin ohne Rohre gezogen. Macht es dann einen Unterschied, wenn sie bereits in der Wand frei liegen?

daKrueml hat folgendes geschrieben::
Wie gesagt, versuch es, bevor du die Dinger einplanst. Ich rate dir ausdrücklich davon ab.

Danke, dann lass' ich es wohl besser.

SamsonRoyalTS hat folgendes geschrieben::
Ach ja und wenn du das noch nie gemacht hast nimm lieber die Cat.6 Module nicht die Cat.6a die lassen sich einfacher auflegen

acid hat folgendes geschrieben::
Was ist denn an den Cat6a Modulen so viel anders als an den normalen Cat6?

Das wüsste ich natürlich auch gern; Cat6a hatte ich ich schon fest geplant. Gilt dieser Ratschlag auch für Patchfelder?

Edit: Wenn ich nur Doppeldosen verbaue, seien es jetzt Cat6 oder 6a: Ratet ihr mir dazu, trotzdem auf die 68mm tiefen Leerdosen zu bestehen oder genügen die 55er?
SamsonRoyalTS
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: Do Sep 01, 2011 9:06 am    Titel:

Der Rat war darauf bezogen das die BTR Cat.6 Module einfacher aufzulegen sind als die Cat.6a aber du kannst dich natürlich auch daran versuchen.

Wenn du Hohlwände hast kannst du die 68mm Dose nehmen musst diese aber nach oben aufsägen weil die Module sonst nicht passen egal ob du 2fach oder 3fach dosen benutzt.
nilssohn
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 18.08.2011
Beiträge: 24
Wohnort: Südpfalz

BeitragVerfasst am: Do Sep 01, 2011 9:37 am    Titel:

SamsonRoyalTS hat folgendes geschrieben::
Der Rat war darauf bezogen das die BTR Cat.6 Module einfacher aufzulegen sind als die Cat.6a

Ok, für Patchfelder gilt das also nicht. Die Frage dazu lautete:

Zitat:
Was ist denn an den Cat6a Modulen so viel anders als an den normalen Cat6?

Sorry, falls ich penetrant wirke. Ich möchte euren Expertenrat wirklich gern annehmen (3fach-Dosen sind passé), aber dazu muss ich ihn verstehen. icon_smile.gif

Sehe ich das richtig, dass die Kabelzuführung aus acht Richtungen (also auch von oben) nur für die Cat6-Dose und nicht für die Cat6a-Dose hier im Shop gilt? Wenn ich Cat6 verwende, muss ich also nichts aufsägen, bei 6a schon? Heißt das auch, dass für Cat6 die 55er Dose ausreichen würde, während ihr bei 6a die tiefere 68er empfehlen würdet?

Inwiefern gilt das auch für andere Dosenhersteller?
SamsonRoyalTS
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: Do Sep 01, 2011 12:34 pm    Titel:

Ich poste nachher mal bilder von den Cat.6 und Cat.6a Modulen dann wird der unterschied klar.

Warum möchtest du unbeding eine 55mm Dose verwenden? Preislich geht es um Cent die den Unterschied machen und mehr Platz ist immer gut.
Joe
Mainframeeinrichter


Anmeldungsdatum: 02.01.2006
Beiträge: 1523
Wohnort: Rinteln

BeitragVerfasst am: Do Sep 01, 2011 5:52 pm    Titel:

Also ich habe das noch nie gemacht, aber die Dreifachdosen müssten in Kombination mit einer Kaiser Elektronik Dose funktionieren. Ist allerdings sicherlich nicht ganz einfach.
_________________
Erwarte nicht das jemand mehr Arbeit in des Beantworten einer Frage investiert, als du für das Ausdenken und Formulieren der Frage verwendet hast...
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:   
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Passive Komponenten Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Gehen Sie zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2

 
Gehen Sie zu:  
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Ähnliche Beiträge
Thema Forum Antworten Verfasst am
Dosen anschliesen Netzwerk - Hardware 2 Di Mai 28, 2013 2:15 pm
Neue Wohnung: Verkabelung vorhanden, aber keine Dosen Passive Komponenten 9 Fr Apr 26, 2013 4:08 pm
Cat8 mit RJ45 Twisted Pair / Kupferkabel 7 Do Apr 18, 2013 2:49 pm
Hochgepackte RJ45 Systeme Twisted Pair / Kupferkabel 2 Mi Apr 03, 2013 2:38 pm
RJ45 Netzwerkdose schleifen Twisted Pair / Kupferkabel 1 So Jan 27, 2013 9:23 pm


Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen - Diese Seite zu Del.icio.us hinzufügen - Diese Seite zu digg.com hinzufügen
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Service und Informationen: Lichtwellenleiter - Twisted Pair - Netzwerk-Hardware - Netzwerk einrichten - Steckerbelegung - Wireless LAN - Netzwerk-Glossar - Heimnetzwerk einrichten

Impressum