| Netzwerk Dokumentation, Allgemeine Frage << Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen >> Telefondose verlegen und gleichzeitig Netzwerk
|
| Autor |
Nachricht |
PaulB Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: Sa Jan 21, 2012 6:46 pm Titel: Fritzbox Verkabelung ISDN |
|
|
Hallo zusammen!
Meine Eltern sind umgezogen und die haben vom Keller ins Wohnzimmer Patch Kabel verlegt Cat 7. Im Keller ist ein Unitymedia Anschluss an dem die Fritzbox 6360 hängt.
Jetzt wollte ich den ISDN-Anschluss von der Fritzbox mit einem Patchkabel im Keller ans Patch-Panel anschließen und im Wohnzimmer das ISDN-Telefon an die Patch-Dose.
Das dumme ist, ich höre nur kratzen und bekomme kein Freizeichen. Wenn ich das Telefon direkt an die Fritzbox klemme klappt alles.
Netzwerk läuft ohne Probleme über diese Dose.
Wisst ihr, was ich da machen kann? Muss ich irgendwo einen Terminator setzen? Das doofe ist, dass dafür kein Platz in der Patchdose ist.
Für Tipps bin ich dankbar!
Beste Grüße |
|
|
|
 |
Joe Mainframeeinrichter

Anmeldungsdatum: 02.01.2006 Beiträge: 1520 Wohnort: Rinteln
|
Verfasst am: Sa Jan 21, 2012 7:48 pm Titel: |
|
|
Hat das Telefon eine eigene Stromversorgung? Oder nutzt es die Stromversorgung der Box?
Hast du auch kein crossover Kabel benutzt? Sondern richtige Patchkabel?
LG Joe _________________ Erwarte nicht das jemand mehr Arbeit in des Beantworten einer Frage investiert, als du für das Ausdenken und Formulieren der Frage verwendet hast... |
|
|
|
 |
PaulB Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: So Jan 22, 2012 12:20 pm Titel: |
|
|
Hallo!
Es ist eine reine passive Verbindung, Patch-Panel -> Dose.
Ich hab kein Crossover Kabel benutzt sondern reine Patch Kabel, bzw. ISDN Kabel.
Ich kann nicht sagen, ob die Dose zum Patch-Panel Crossover gepatcht ist, aber davon geh ich nicht aus.
Das Telefon hat eine eigene Stromverbindung. |
|
|
|
 |
Patchi Schrankhinsteller
Anmeldungsdatum: 13.06.2010 Beiträge: 131
|
Verfasst am: So Jan 22, 2012 12:31 pm Titel: |
|
|
Sind alle 4 Doppeladern richtig aufgelegt?
Für Netzwerk bis 100 MBit/s benötigt man 1-2 und 3-6.
Für ISDN benötigt man 5-4 und 3-6.
 |
|
|
|
 |
PaulB Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: So Jan 22, 2012 1:08 pm Titel: |
|
|
Hallo!
Ich gehe davon aus, es ist eine Cat 7 Verkabelung und zumindest ausgehandelt wird eine Gigabit Verbindung. Der Switch leuchtet an der Gigabit Stelle auch grün. |
|
|
|
 |
tikay.event Mainframeeinrichter

Anmeldungsdatum: 04.03.2006 Beiträge: 6087 Wohnort: Herne-Bay, UK
|
Verfasst am: So Jan 22, 2012 1:27 pm Titel: |
|
|
| Ich vermute mal, dass du irgendwo in der Verkabelung einen Aderndreher hast. Das hat bei ISDN zur Folge, dass die Geräte davon ausgehen, dass es nur eine Notstromversorgung gibt. Dann funktioniert nur ein ISDN-Gerät auf dem Bus, welches notstromtauglich ist und entsprechend eingestellt wurde. Es können aber nicht alle Geräte und im Regelfall fallen etliche Komfortfunktionen des Endgerätes weg. |
|
|
|
 |
PaulB Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: So Jan 22, 2012 6:01 pm Titel: |
|
|
Hmm ein Aderndreher? Dann müsste das aber dann an einer anderen Dose funktionieren, oder? ich teste gleich mal die anderen Dosen aus.
Beste Grüße
Paul |
|
|
|
 |
PaulB Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: So Jan 22, 2012 7:08 pm Titel: |
|
|
tikay.event, du hattest Recht!
An einer anderen Dose funktioniert da Telefon. Anscheinend sind beide Kabel der Dose falsch belegt. Wie mich sowas ärgert, die sollten Cat 7 Kabel verlegen damit wir die ISDN Telefone anschließen können.
Ich danke Euch für die Tipps, hätte echt nicht gedacht, dass drekt 2 Dosen falsch belegt sind. |
|
|
|
 |
|