Verfasst am: Mi Apr 04, 2012 9:49 pm Titel: Cat7-Kabel zum Gartenhaus - Potentialausgleich?
Hallo Forum!
Ich habe hier folgendes Szenario:
Ein Gartenhaus, 30 Meter vom Haus entfernt. Dorthin liegt ein NYY-Kabel 5x2.5. Ich würde gerne eine Ethernetverbindung dorthin legen, darf ich dafür ohne Weiteres ein Cat-Kabel benutzen, oder muss ich mich um Potentialausgleich kümmern? Das Gartenhaus hat keine eigene Erde, also nicht das typische Haus-zu-Haus-Szenario.
Ich hoffe, ich habe das richtige Unterforum getroffen, wenn nicht bitte ich darum, mich dorthin zu verschieben.
Beste Grüße,
Quer
pesser Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 01.04.2012 Beiträge: 19
Verfasst am: Do Apr 05, 2012 2:24 am Titel: Re: Cat7-Kabel zum Gartenhaus - Potentialausgleich?
Querbeeter hat folgendes geschrieben::
darf ich dafür ohne Weiteres ein Cat-Kabel benutzen, oder muss ich mich um Potentialausgleich kümmern?
Das Gartenhaus hat keine eigene Erde, also nicht das typische Haus-zu-Haus-Szenario.
Da bringst Du was durcheinander.
Potentialausgleich ist Potentialausgleich und nicht Erdung. Man verbindet alle berührbaren leitfähigen Körper, also z. B. Schutzleiter, Kabelschirm, wenn vorhanden: Metallkonstruktionen, Wasserleitung etc. Ein Erder muß zum Zweck des Potentialausgleichs nicht dabei sein.
Ich persönlich würde ungeschirmt verkabeln oder den Schirm isolieren. Das vermeidet Spannungsverschleppung und Störungen durch Brummschleife wegen Potentialunterschied.
Ohne beidseitige niederohmige Erdung wirkt die Schirmung ohnehin nicht richtig.
Lies mal das: http://www.glasfaserinfo.de/board/topic,9344.html
ähm ... bei der angesprochenen Haus-zu-Haus Verkabelung hat man u.u. Potentialunterschiede zw. den beiden Hausstromverkabelungen, also zum Erdpotential. Es würden u.u. Ausgleichströme über die Netzwerkverkabelung (Schirmung) fliesen.
Dein Gartenhaus wird aber durch die gleiche Hausinstallation gespeist. Insofern gleiches Erdpotential, also unbedenklich.
Vielleicht war das jetzt technisch nicht 100% korrekt, aber hoffentlich verständlich: du speisst dein Gartenhaus von deiner Haus-Unterverteilung, und dies mit unterschiedlichen N- und PE-Leiter (da 5G2,5) - in sofern kein Problem!
Querbeeter Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 04.04.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: Do Apr 05, 2012 12:58 pm Titel:
Hallo Pesser, hallo Djobi,
vielen Dank für eure Meinungen. Ich werde also Cat7 legen und den Schirm erstmal Hausseitig auflegen. Gibt es eine Messmethode, mit der ich bestimmen kann, ob das Auflegen des Schirmes "gartenseitig" gut oder schlecht wäre? DMM und Oszilloskop hätte ich zur Verfügung, aber kein Netzverkabelungs-spezifisches Equipment.
Vielen Dank und viel Grüße,
Quer
pesser Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 01.04.2012 Beiträge: 19
Verfasst am: Do Apr 05, 2012 2:21 pm Titel:
djobi hat folgendes geschrieben::
Dein Gartenhaus wird aber durch die gleiche Hausinstallation gespeist. Insofern gleiches Erdpotential, also unbedenklich.
Bei 30m Leitungslänge wirst Du mit einem empfindlichen Meßgerät fast sicher einen Potentialunterschied (sprich Wechselspannung) zwischen dem Schutzleiter und dem Kablelschirm messen.
Querbeeter hat folgendes geschrieben::
Gibt es eine Messmethode, mit der ich bestimmen kann, ob das Auflegen des Schirmes "gartenseitig" gut oder schlecht wäre?
Siehe oben. Allerdings müsstest Du unter allen Möglichen Lastbedingungen und allen Variationen von angeschlossenen Verbrauchern messen, was fast unmöglich ist.
Viele Verbraucher (Kühlschrank, Kaffemaschine, Computernetzteil, ...) leiten über Entstörkondensatoren kapazitive Ableitströme auf den Schutzleiter. Diese würde bei Potentialausgleich teilweise über Deinen Kabelschirm fließen.
Auch wenn Du keinen Potentialausgleich machst, aber den Schirm anschließt, können diese Ströme ihren weg finden (Schutzleiter - Computernetzteil - Computergehäuse - LAN-Buchse).
http://www.gebäude-vernetzen.de/ (wirklich mit "ä" in der URL, recht übersichtliche/simple Darstellung)
Als Alternative zu einem LWL-Kabel, gibt es noch die Möglichkeit der galvanischen Trennung der Kupfer-IT-Verkabelung zwischen den Gebäuden. Entsprechende Produkte sind z. B. von folgenden Herstellern zu finden (Link jeweils in den Produktbereich):
Anmeldungsdatum: 31.05.2011 Beiträge: 65 Wohnort: VS
Verfasst am: Do Apr 05, 2012 5:41 pm Titel:
Wenn das Gartenhaus vom Haus gespeist wird, wäre doch auch D-LAN möglich, wodurch es das Problem mit dem Potentialunterschied gelöst wäre, oder irre ich mich da (Ich bin ja kein Profi)?
Querbeeter Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 04.04.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: Do Apr 05, 2012 8:00 pm Titel:
Vielen Dank für die Infos. Ich werde das Kabel jetzt erst einmal legen und dann schauen, ob ich zusätzliche Maßnahmen treffen muss. Da ich noch ein paar km 50/125 OM2 hier habe, werde ich zusätzlich auch noch vier Fasern mit einziehen. Das LWL ist zwar kein Erdkabel, aber das ganze liegt ja in einem Leerrohr, vielleicht reicht das ja.
Ich werde dann über Erfolg und/oder Misserfolg berichten.
Viele Grüße,
Quer
PS: D-Lan würde zwar gehen, aber eine Twisted Pair- oder LWL-Verkabelung wäre mir lieber. Wenn das nichts wird, versuche ich es erstmal über W-Lan-Richtfunk, wenn das auch nicht so recht klappt versuche ich D-Lan.