Verfasst am: Sa Apr 28, 2012 9:15 pm Titel: Welche Kabeltypen und Modi
Hallo,
wieder mal benötige ich Hilfe bei der Auswahl von Glasfaser-Kabeln.
Wir haben jetzt zwei Leitungen je 24 Fasern zwischen unseren beiden Rechenzentren.
Dabei 1 Kabel mit OS2 und 1 Kabel mit OM4. OS2 deswegen, weil wir 8Gbit über eine Strecke von ca. 230m benötigen.
Nun geht es an die Auswahl der Verbindungskabel zu den einzelnen Komponenten, wie eine EMC VNX 5300, HP Server DL380G7, HP Bandbibliothek 4048 usw.
Lt. Lieferant haben alle Geräte LC!
Die oben verlinkten Patchpanel sollten SC sein? Ist das richtig? Ist das aus den Bildern ersichtlich? D. h. ich brauche überall LC/SC?
Nun habe ich heute hier in einem Shop nach Kabeln gesucht:
Edit Admin: Bitte keine Shoplinks. Danke
Brauche ich Multimode, Singlemode, Duplex, Simplex, OM2, OM3, OM4?
Wie bekomme ich diese Info´s? An was soll ich mich halten?
Bin für jeden Strohhalm dankbar!
Gruß
Markus
expert007 Schrankhinsteller
Anmeldungsdatum: 24.08.2010 Beiträge: 209
Verfasst am: So Apr 29, 2012 5:13 pm Titel:
Hallo mullfreak,
die Kupplungen an deinen Patchpanel sind SC-Duplex.
Die „türkis“ Farbe deutet auf OM4 Verkabelung.
Die „Metall“-Kupplungen können alles Mögliche sein, in deinem Fall sind es höchstwahrscheinlich Singlemode = OS2.
Die Adaption der SC-Duplex auf LC-Duplex erfolgt (wie du schon rausgefunden hast) mittels Hybrid-Patchkabel, die auf einer Seite SC-Duplex und auf der anderen Seite LC-Duplex Stecker beinhalten.
Du muss nur aufpassen dass deine Transceiver an den aktiven Komponenten die gleiche Übertragunsart, Single- oder Multimode, unterstützen.
Auch die Patchkabel müssen dann jeweils Singlemode (OS2) oder Multimode (OM3/OM4) sein.
Mfg
mullfreak Strippenzieher
Anmeldungsdatum: 27.02.2012 Beiträge: 7
Verfasst am: Mo Apr 30, 2012 6:55 am Titel:
Hallo,
danke für die ausführliche Antwort.
Mit der Verlegung von OS2 habe ich wahrscheinlich Mist gebaut. Die Fabrics Brocade haben nach Recherche Multimode-Anschlüsse.
D. h. ich müssten von Multimode auf ein Patch-Panel mit Singlemode anschließen.
Insofern aber auch wieder egal, da ja noch das Multimode-Patch-Panel da ist mit 24 Fasern. Dies sollte für die Verbindung ebenfalls reichen.
Wir werden sehen, ich versuche das ganze heute an den Dienstleister zu übergeben, der auch die Hardware aufbaut. Wir zahlen für die Dienstleistung gutes Geld und das Kabelmanagement gehört dazu.
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.