Abnahmemessung Widerstand und Spannung PE  
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Twisted Pair / Kupferkabel
Cat 7 Kabel an Dose angelegt, abmachen ohne Längenverlust? << Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen >> Unterschied Draka Kabel (UC900/1500)  
Autor Nachricht
paddy1282
LSA-Aufleger


Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge: 92
Wohnort: Pforzheim

BeitragVerfasst am: Mi Jul 18, 2012 9:32 am    Titel: Abnahmemessung Widerstand und Spannung PE

Hallo Zusammen,

dachte mal ich frage hier in die Runde, ein Kunde besteht darauf das bei der Kupfer Abnahmemessung Zertifizierung der Widerstand Schirm/PE und die Spannung Schirm/PE gemessen wird, leider misst das der WireXpert nicht. Und nach Rückfragen mit dem Hersteller ist diese Messung auch nicht Bestandteil der Norm. Meine Frage kennt jemand die Messung oder weiß jemand welches Gerät die Messung durchführen kann der Kunde besteht unbedingt auf die Messung auch wenn ich das nicht ganz verstehe was er damit will oder weiß jemand ob die Messung in irgendeiner Norm steht. Habe mir auch mal alte Messprotokolle von Fluke und von Ideal angeschaut da konnte ich die Messung auch nicht finden.

M.f.G
Patrick
Lanmaster
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 18.07.2012
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: Mi Jul 18, 2012 4:52 pm    Titel: Abnahmemessung Widerstand und Spannung PE

Hallo paddy1282,

ich nehme mal an Sie möchten eine Zertifizierungsmessung in Anlehnung an die EN50173 oder IEC 11801 durchführen. Bei diesen Messungen ist eine Spannungs- oder Widerstandsmessung gegen Erde (PE) nicht vorgesehen. Die Geräte von Fluke (wahrscheinlich DTX) und Ideal (Lantek) werden da nichts messen, da hier ausschließlich eine Zertifizierung durchgeführt wird. Sie sollten auch mal das neueste Gerät im Markt den WireXpert von Psiber für diese Art Messungen versuchen (ist momentan der schnellste und genaueste in dem Bereich), aber auch das Teil misst nicht Spannung und Schirmwiderstand. Frage mich wer so etwas überhaupt verlangt, steht defenitiv in keiner relevanten Verkabelungsnorm wie z.B. EN50173 oder 50174.
Am besten den Kunden Fragen woher er die Anforderung hat und wie er meint wie Sie das messen können oder sollen.
paddy1282
LSA-Aufleger


Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge: 92
Wohnort: Pforzheim

BeitragVerfasst am: Mi Jul 18, 2012 5:00 pm    Titel:

danke für die schnelle Antwort, wir haben die Messungen ja mit dem WireXpert gemessen das Gerät ist ganz neu mit neuerster Firmware gemessen haben wir nach Klasse E nach EN 50173 im Permanent Link. Ich konnte ja auch nichts in der Norm bezüglich der Messung finden darum habe ich ja die Frage hier hineingestellt hätte ja sein können das jemand die Messung kennt oder schon mal gemacht hat.
Hanswurst123
Schrankhinsteller


Anmeldungsdatum: 13.04.2006
Beiträge: 152

BeitragVerfasst am: Do Jul 19, 2012 9:08 am    Titel:

Hallo Paddy,

dann hat sich die Sache doch erledigt.

Der Kunde kann nicht verlangen, was nicht machbar ist!

Viel Erfolg....
paddy1282
LSA-Aufleger


Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge: 92
Wohnort: Pforzheim

BeitragVerfasst am: Do Jul 19, 2012 9:17 am    Titel:

du sagst das so einfach Hanswurst123 icon_biggrin.gif nicht wenn der Kunde eine Universität ist, voller Professoren wo alles besser wissen.

Als so wie ich das sehe kennt von euch auch keiner die Messung, dann kann ich mich wirklich darauf beruhen das die Messung nicht in der Norm ist ich werde nochmals Nachfragen wie er sich die Messung vorstellt vor allen mit welchen Gerätschaften wollte nur sicher gehen nicht das ich was nicht wusste.
Strippendomteur
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 13.01.2010
Beiträge: 28

BeitragVerfasst am: Fr Jul 20, 2012 7:58 pm    Titel:

Nimm ein ordentliches DMM und mach diese beiden überflüssigen Messungen.
Einmal Widerstandsmessung > Schirm gegen PE , und dann Umschalten auf Spannungsmessung um diese vagabundierenden Milli- oder Volts hochohmig einzufangen.
Oder sicherheitshalber anders herum, mit einer gewissen Grundlast, falls da doch einige Ströme / Spannungen drauf sein sollten, geht jedenfalls der R-Messer nicht in den Fehlerbereich.
Ausgabe dann auf einen Blatt Papier mit den Werten und dem Meßgerät, und dem Hinweis, dies nur auf den einzigartigen und dringenden Wunsch vom AG gemacht zu haben.
Diese Messung macht eigentlich der Elektoinstallateur zur Abnahme seiner Anlage, aber ebend nur für Stromkreise und ohne Spannungsmessung.
Gibt es in dem Areal gebäudeübergreifende Kupferverbindungen im LAN, also in strukturierter Verkabelung (Cu-basiert)?
Denn daher könnte die Frage nach der U-Messung rühren > Ausgleichsströme über den Schirm.
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:   
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Twisted Pair / Kupferkabel Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 1 von 1

 
Gehen Sie zu:  
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Ähnliche Beiträge
Thema Forum Antworten Verfasst am