Patchpanel + Erdung: Phasenprüfer leuchtet heller?  
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Passive Komponenten
Erdung Netzwerkschrank, Telefonleitung auf Patchfeld << Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen >> Netzwerkschrank lieber höher oder tiefer?  
Autor Nachricht
heikoh
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 05.08.2013
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: Mo Aug 05, 2013 9:26 pm    Titel: Patchpanel + Erdung: Phasenprüfer leuchtet heller?

Hallo zusammen,

ich verkable gerade mein Reihenhaus mit Cat. 7-Lan.

Die Kabel sind zunächst einfach so in der Wand, Dosen habe ich in den Zimmern noch nicht und die Kabel hängen lose aus der Wand.

Im Keller habe ich die Kabel nun auf einem Telegärtner Cat. 6a-Patchpanel aufgelegt.

Wenn ich nun den Phasenprüfer in eine Steckdose halte (leuchtet) und mit der anderen Hand das Patchpanel nur berühre, leuchtet der Phasenprüfer heller. Ich habe auch das Gefühl, das es ein bisschen bitzelt.

Was ist nun zu tun?
Wenn ich das Erdungskabel des Patchpanels mit der Erdung der Steckdose verbinde, ist das Problem immer noch da.

Beim Patchpanel waren auch noch mehrere kleinere Erdungskabel dabei.
Muss ich mit diesen von jeder Zugentlastung zur nächsten, weil die Schellen im Patchpanel gar nicht verbunden sind?

Vielen Dank für eure Antworten,
viele Grüße,

Heiko
tikay.event
Mainframeeinrichter


Anmeldungsdatum: 04.03.2006
Beiträge: 6228
Wohnort: Herne-Bay, UK

BeitragVerfasst am: Mo Aug 05, 2013 11:27 pm    Titel:

Das ist normal, ein Phasenprüfer funktioniert zwischen Phase und Erde, wobei die Erde über den menschlichen Körper bezogen wird.

Dadurch dass du das Patchfeld oder eine geerdete Verbindung berührst, wird deine Verbindung zur Erde verbessert.

Das gleiche kannst du auch erzeugen, wenn du den Erdkontakt in der Steckdose berührst.

Die Erddrähte sind dazu da, um das Patchfeld mit einem Erdungspunkt im Schrank zu verbinden. Die Schellen des Patchfelds sind über das Metallgehäuse des Patchfelds verbunden.
heikoh
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 05.08.2013
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: Mo Aug 05, 2013 11:45 pm    Titel:

Wo erde ich? Auf die gelb-grüne Erdungsleitung der Hausinstallation?

Ich meine schon an anderer Stelle gelesen zu haben dass das nicht zulässig ist.
Und ein 4mm^2 Kabel zum Potentialausgleich habe ich jetzt nicht verlegt...
CT2
Switchaufsteller


Anmeldungsdatum: 10.06.2011
Beiträge: 678

BeitragVerfasst am: Do Aug 08, 2013 10:52 pm    Titel: Re: Patchpanel + Erdung: Phasenprüfer leuchtet heller?

Hallo Heiko,


heikoh hat folgendes geschrieben::
Und ein 4mm^2 Kabel zum Potentialausgleich habe ich jetzt nicht verlegt...

Dann wirst Du dies für eine ordnungsgemäße Installation wohl nachholen müssen. Ferner sollten für diese Strecke besser 16mm² vorgesehen werden ...


heikoh hat folgendes geschrieben::
Wo erde ich? Auf die gelb-grüne Erdungsleitung der Hausinstallation?

Sorry, aber diese Frage wurde in den letzten Wochen hier im Forum wöchentlich mehrmals gestellt ... langsam nervt es, immer wieder die gleiche Sau durchs Dorf zu treiben!

Bitte benutze die Suchfunktion des Forums zum Thema "Erdung", "Potentialausgleich", etc.:
- Potentialausgleich auch in diesem Fall notwendig?
- Erdung Netzwerkschrank Patchpanel
- Netzwerk im Neubau
- usw. ...


Viel Erfolg!
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:   
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Passive Komponenten Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 1 von 1

 
Gehen Sie zu:  
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Ähnliche Beiträge
Thema Forum Antworten Verfasst am
Unterschied zwischen Patchpanel und consolidation point Passive Komponenten 1 Di März 20, 2018 7:30 pm
Erdung Server Schrank, aber wie ? Passive Komponenten 1 Mo Apr 24, 2017 12:48 pm
Korrekte Erdung eines 19Zoll-Wandverteilers Passive Komponenten 0 Do Dez 01, 2016 2:38 pm
Patchpanel auflegen Twisted Pair / Kupferkabel 2 Sa Dez 26, 2015 9:23 pm
Frage zu Patchpanel von Telesafe Passive Komponenten 1 Do Nov 19, 2015 6:44 pm


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Service und Informationen: Lichtwellenleiter - Twisted Pair - Netzwerk-Hardware - Netzwerk einrichten - Steckerbelegung - Wireless LAN - Netzwerk-Glossar - Heimnetzwerk einrichten

Impressum