Netzwerk Forum - Übersicht
Eingang: Glasfaserinfo.de - die Netzwerkseite und unser
Netzwerkshop - Patchkabel, Patchfelder, RJ45 Dosen und vieles mehr...
Netzwerk Forum
Glasfaserinfo.de - Das Netzwerk Portal zu den Themen Netzwerkverkabelung, Hard- und Software.
 
 FAQFAQ   SuchenSuchen   RegistrierenRegistrieren 
 Nur registrierte Mitglieder erhalten vollen Zugriff auf alle Funktionen LoginLogin 
 RSS Feed   Intro   Portal   Index   

Nochmal Meßprotokolle  
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Twisted Pair / Kupferkabel
Meßprotokoll - Ausrufezeichen << Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen >> "Line 21" von Merten - wer hat Erfahrung damit?  
Autor Nachricht
Huflatisch
Strippenzieher


Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge: 15

BeitragVerfasst am: Fr Feb 18, 2011 12:09 pm    Titel: Nochmal Meßprotokolle

Hallo

Bei Messung der selben Kabelstrecke mit Permanent Link und Channel Link sind die Ergebnisse extrem unterschiedlich. Eigendlich sollten doch bei der PL Messung die Fehler der 2x5m Meßkabel ausgeschlossen werden.
Wiso habe ich aber genau bei dieser Meßung meistens ein Fail bzw. befinde mich im Grenzbereich. Die CL Messung sind immer i.o.
Bei Messung mit unserem älteren Omniscanner ist es dasselbe Problem


Code:
Kabelkennung: 1-6 Channel Link                  Testzusammenfassung:PASS
Projekt: DEFAULT                                Reserve: 6.4 dB (NEXT @ Remote 36-45)
Datum/Uhrzeit: 17.02.2011 18:32:17              Grenzwert: ISO11801 Channel Class E
BEDIENER: AG                                    Kabeltyp: * ELTROPA  1000MHZ *
Software-Version: 2.4100                        DTX-1800     Serien-Nr.: 9725051 DTX-CHA001
NVP: 80.0%                                      DTX-1800R    Serien-Nr.: 9725052 DTX-CHA001
                                                Grenzwerte Version: 1.6000

Wire Map: PASS                    Ergebn.   RJ45-STIFT:     1 2 3 4 5 6 7 8 S
(T568A)                                                     | | | | | | | | |
                                            RJ45-STIFT:     1 2 3 4 5 6 7 8 S
     |Länge         |Laufzeit    |Laufzeit  |Widerstand  |Impedanz   |Einfüg.-Dämpf.      |
     |              |            |Differenz |            |           |Ergebn. Freq.  Grnz.|
Paar |(m)     Grnz. |ns    Grnz. |ns  Grnz. |Ohm   Grnz. |Ohm  Grnz. | (dB)    MHz    (dB)|
12   |67.6          |282     555 |2      50 |11.1   25.0 |           | 15.7   250.0  35.9 |
36   |67.2          |280     555 |0      50 |11.0   25.0 |           | 15.6   250.0  35.9 |
45   |67.4          |281     555 |1      50 |10.9   25.0 |           | 16.1   250.0  35.9 |
78   |67.6          |282     555 |2      50 |11.0   25.0 |           | 16.5   250.0  35.9 |
      |             Ergebnisse der Haupteinheit |           Ergebnisse der Remote-Einheit |
      |geringster Abstand  |Min. Wert           |geringster Abstand  |Min. Wert           |
      |Reserve Freq. Grnz. |Reserve Freq. Grnz. |Reserve Freq. Grnz. |Reserve Freq. Grnz. |
Paar  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
RL                         
12    |  3.7     7.3  19.0 |   13.4 229.0   8.4 |  2.4     6.0  19.0 |    2.4   6.0  19.0 |
36    |  3.6     5.9  19.0 |   12.6 230.5   8.4 |  3.6     5.8  19.0 |    3.6   5.8  19.0 |
45    |  4.3     5.8  19.0 |   12.3 234.5   8.3 |  3.8     5.8  19.0 |   12.1 250.0   8.0 |
78    |  3.7     5.6  19.0 |   11.8 143.5  10.4 |  3.5     5.8  19.0 |    3.5   5.8  19.0 |
PS NEXT                   
12    | 10.8   221.0  31.1 |   10.8 221.0  31.1 |  9.6   246.5  30.3 |    9.6 248.5  30.2 |
36    |  8.5   220.0  31.1 |    8.7 245.5  30.3 |  6.1   248.5  30.2 |    6.1 248.5  30.2 |
45    | 11.8   237.0  30.6 |   11.8 237.5  30.5 |  8.0   249.0  30.2 |    8.0 249.0  30.2 |
78    | 11.9   245.5  30.3 |   11.9 245.5  30.3 | 10.0   117.5  35.9 |   11.4 249.5  30.2 |
PS ACR-N                   
12    | 15.3     2.0  58.0 |   27.4 247.5  -5.5 | 12.3     3.5  57.5 |   25.3 248.5  -5.6 |
36    | 13.7     3.6  57.2 |   24.3 247.5  -5.5 | 12.1     3.5  57.5 |   21.7 248.5  -5.6 |
45    | 16.6     2.5  58.0 |   27.5 237.5  -4.4 | 14.8     3.3  58.0 |   24.2 249.0  -5.7 |
78    | 15.4     3.5  57.5 |   28.4 247.5  -5.5 | 15.2    10.6  46.8 |   28.0 249.5  -5.7 |
NEXT                       
12-36 |  8.1   220.0  34.1 |    8.1 221.0  34.0 |  7.0   246.5  33.2 |    7.0 246.5  33.2 |
12-45 | 17.7    11.6  55.5 |   22.7 238.5  33.5 | 12.0    81.8  41.4 |   13.4 217.5  34.2 |
12-78 | 24.5   226.0  33.9 |   25.0 250.0  33.1 | 23.9   229.0  33.8 |   23.9 229.0  33.8 |
36-45 | 10.4   237.5  33.5 |   10.4 237.5  33.5 |  6.4   248.5  33.2 |    6.4 249.0  33.1 |
36-78 | 10.7   245.5  33.3 |   10.7 245.5  33.3 |  8.7   117.5  38.7 |    9.9 226.0  33.9 |
45-78 | 12.6   202.5  34.7 |   13.2 248.0  33.2 | 10.7   177.5  35.7 |   11.9 249.5  33.1 |
ACR-N                     
12-36 | 12.6     2.0  61.0 |   24.7 249.5  -2.8 | 10.9     3.5  60.0 |   22.7 248.5  -2.7 |
12-45 | 17.0     3.0  61.0 |   38.4 238.5  -1.5 | 15.1     3.1  60.8 |   30.4 240.5  -1.8 |
12-78 | 23.8     1.6  61.0 |   41.5 250.0  -2.8 | 23.9     1.9  61.0 |   41.2 250.0  -2.8 |
36-45 | 19.1     2.5  61.0 |   26.1 237.5  -1.4 | 17.5     1.1  61.0 |   22.5 249.0  -2.7 |
36-78 | 13.6     3.4  60.2 |   27.1 245.5  -2.3 | 14.6     9.0  51.1 |   27.3 245.5  -2.3 |
45-78 | 15.3     4.1  58.6 |   29.7 248.0  -2.6 | 16.5    10.5  49.5 |   28.4 250.0  -2.8 |
ACR-F                     
12-36 | 12.0   218.5  16.5 |   12.0 218.5  16.5 | 14.0   244.0  15.5 |   14.0 244.0  15.5 |
12-45 | 18.3   244.0  15.5 |   18.3 244.0  15.5 | 19.0   157.5  19.3 |   20.5 245.0  15.5 |
12-78 | 33.6   234.5  15.9 |   33.6 234.5  15.9 | 32.3   239.5  15.7 |   32.3 239.5  15.7 |
36-12 | 14.2   244.0  15.5 |   14.2 244.0  15.5 | 12.3   218.5  16.5 |   12.3 218.5  16.5 |
36-45 | 14.3   249.5  15.3 |   14.3 249.5  15.3 | 15.4   244.5  15.5 |   15.5 249.5  15.3 |
36-78 | 16.8    71.5  26.2 |   18.9 178.0  18.2 | 15.9    67.5  26.7 |   17.3 247.5  15.4 |
45-12 | 18.8   158.0  19.3 |   20.0 245.0  15.5 | 17.9   244.0  15.5 |   17.9 244.0  15.5 |
45-36 | 14.8   244.5  15.5 |   14.8 244.5  15.5 | 13.8   249.5  15.3 |   13.8 249.5  15.3 |
45-78 | 17.0   250.0  15.3 |   17.0 250.0  15.3 | 17.1   196.5  17.4 |   17.9 245.0  15.5 |
78-12 | 31.6   239.5  15.7 |   31.6 239.5  15.7 | 32.9   234.5  15.9 |   32.9 234.5  15.9 |
78-36 | 15.7    65.3  27.0 |   16.4 247.5  15.4 | 16.6    71.5  26.2 |   18.5 178.0  18.2 |
78-45 | 16.8   196.5  17.4 |   17.6 245.0  15.5 | 16.6   250.0  15.3 |   16.6 250.0  15.3 |
PS ACR-F                   
12    | 16.1   244.0  12.5 |   16.1 244.0  12.5 | 14.5   218.5  13.5 |   15.2 240.5  12.6 |
36    | 12.7   218.5  13.5 |   13.1 241.5  12.6 | 14.9   245.0  12.5 |   14.9 246.0  12.4 |
45    | 15.0   249.5  12.3 |   15.0 249.5  12.3 | 15.3   244.0  12.5 |   15.4 249.0  12.3 |
78    | 17.7    73.3  23.0 |   19.5 250.0  12.3 | 16.8   199.5  14.3 |   17.2 247.5  12.4 |


Code:
Kabelkennung: 1-6 Permanent Link                Testzusammenfassung:FAIL
Projekt: DEFAULT                                Reserve: -0.5 dB (NEXT @ Remote 36-45)
Datum/Uhrzeit: 17.02.2011 19:04:41              Grenzwert: ISO11801 PL Class E
BEDIENER: AG                                    Kabeltyp: * ELTROPA  1000MHZ *
Software-Version: 2.4100                        DTX-1800     Serien-Nr.: 9725051 DTX-PLA002
NVP: 80.0%                                      DTX-1800R    Serien-Nr.: 9725052 DTX-PLA002
                                                Grenzwerte Version: 1.6000

Wire Map: PASS                    Ergebn.   RJ45-STIFT:     1 2 3 4 5 6 7 8 S
(T568A)                                                     | | | | | | | | |
                                            RJ45-STIFT:     1 2 3 4 5 6 7 8 S
     |Länge         |Laufzeit    |Laufzeit  |Widerstand  |Impedanz   |Einfüg.-Dämpf.      |
     |              |            |Differenz |            |           |Ergebn. Freq.  Grnz.|
Paar |(m)     Grnz. |ns    Grnz. |ns  Grnz. |Ohm   Grnz. |Ohm  Grnz. | (dB)    MHz    (dB)|
12   |56.4          |235     498 |1      44 |7.4    21.0 |           | 15.0   250.0  30.7 |
36   |56.1          |234     498 |0      44 |7.5    21.0 |           | 14.6   250.0  30.7 |
45   |56.1          |234     498 |0      44 |7.6    21.0 |           | 15.0   250.0  30.7 |
78   |56.6          |236     498 |2      44 |7.3    21.0 |           | 15.2   250.0  30.7 |
      |             Ergebnisse der Haupteinheit |           Ergebnisse der Remote-Einheit |
      |geringster Abstand  |Min. Wert           |geringster Abstand  |Min. Wert           |
      |Reserve Freq. Grnz. |Reserve Freq. Grnz. |Reserve Freq. Grnz. |Reserve Freq. Grnz. |
Paar  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
RL                         
12    |  5.0    10.1  21.0 |    9.7 220.5  10.6 |  5.9    18.4  19.7 |   10.7 246.0  10.1 |
36    |  6.1    10.4  20.9 |    7.7 217.5  10.6 |  6.2    12.3  20.6 |   10.5 231.5  10.4 |
45    |  5.3    10.1  21.0 |    6.6 137.0  12.6 |  5.6    18.5  19.7 |    8.9 137.0  12.6 |
78    |  4.6    18.4  19.7 |   10.0 210.0  10.8 |  4.7    18.3  19.7 |   13.7 244.5  10.1 |
PS NEXT FAIL               
12    | 12.8   221.5  33.6 |   12.8 221.5  33.6 |  2.9   248.0  32.8 |    2.9 249.0  32.7 |
36    | 10.2   237.0  33.1 |   10.2 237.0  33.1 |  1.0*  249.0  32.7 |    1.0 249.0  32.7 |
45    | 10.7   237.0  33.1 |   10.7 237.0  33.1 | -0.1*F 249.0  32.7 |   -0.1 249.0  32.7 |
78    | 12.3   241.0  33.0 |   12.3 243.5  32.9 |  9.4   177.5  35.2 |    9.8 249.5  32.7 |
PS ACR-N                   
12    | 19.1    17.9  44.0 |   26.8 221.5   4.9 | 14.2    17.9  44.0 |   17.8 249.5   2.1 |
36    | 17.8    17.9  44.0 |   25.1 245.5   2.5 | 14.2    18.0  43.9 |   15.5 249.0   2.1 |
45    | 21.1    18.4  43.7 |   25.3 237.0   3.3 | 14.2   179.0   9.7 |   14.8 249.0   2.1 |
78    | 21.0    18.0  43.9 |   27.2 243.5   2.7 | 18.1    20.6  42.4 |   24.9 249.5   2.1 |
NEXT FAIL                 
12-36 | 12.0   217.5  36.3 |   12.0 221.5  36.2 |  5.2   231.5  35.9 |    5.2 231.5  35.9 |
12-45 | 12.8   178.5  37.7 |   12.8 178.5  37.7 |  1.5   249.5  35.4 |    1.5 249.5  35.4 |
12-78 | 21.8   231.0  35.9 |   21.8 231.0  35.9 | 26.0   224.5  36.1 |   26.0 224.5  36.1 |
36-45 |  9.7   237.0  35.7 |    9.7 237.0  35.7 | -0.5*F 249.0  35.4 |   -0.5 249.0  35.4 |
36-78 | 11.5   241.0  35.6 |   11.5 243.0  35.5 | 10.2   193.5  37.2 |   10.2 245.0  35.5 |
45-78 | 14.5   241.5  35.6 |   14.5 243.5  35.5 |  8.5   177.5  37.8 |    9.7 250.0  35.3 |
ACR-N                     
12-36 | 19.0    18.0  46.3 |   25.7 221.5   7.5 | 13.4    18.0  46.3 |   20.1 247.0   5.0 |
12-45 | 20.7    17.9  46.3 |   30.4 245.5   5.1 | 15.3   217.5   8.0 |   16.5 249.5   4.7 |
12-78 | 30.3    21.6  44.3 |   37.2 244.0   5.3 | 36.2    38.3  37.5 |   40.3 224.5   7.2 |
36-45 | 19.4   117.0  20.6 |   24.2 237.0   6.0 | 14.2   179.0  12.3 |   14.4 249.0   4.8 |
36-78 | 18.9    18.0  46.3 |   26.4 243.0   5.4 | 17.4    18.0  46.3 |   25.2 245.0   5.2 |
45-78 | 22.4    19.0  45.7 |   29.9 250.0   4.7 | 18.4    21.0  44.6 |   24.8 250.0   4.7 |
ACR-F                     
12-36 | 17.8   230.0  17.0 |   17.8 249.0  16.3 | 18.3   249.0  16.3 |   18.3 249.0  16.3 |
12-45 | 18.5   248.0  16.3 |   18.5 250.0  16.2 | 19.3   217.0  17.5 |   19.5 247.0  16.3 |
12-78 | 33.0     1.1  63.2 |   40.4 194.0  18.4 | 34.8   250.0  16.2 |   34.8 250.0  16.2 |
36-12 | 18.8   248.0  16.3 |   18.8 248.0  16.3 | 18.2   230.0  17.0 |   18.3 249.5  16.2 |
36-45 | 23.0   240.5  16.6 |   23.0 241.0  16.5 | 25.5   117.0  22.8 |   25.5 117.0  22.8 |
36-78 | 25.0   207.5  17.8 |   26.4 247.0  16.3 | 21.9   212.5  17.6 |   22.0 224.0  17.2 |
45-12 | 19.4   198.0  18.3 |   19.5 247.0  16.3 | 18.5   250.0  16.2 |   18.5 250.0  16.2 |
45-36 | 25.2   117.0  22.8 |   25.2 117.0  22.8 | 22.7   240.5  16.6 |   22.7 241.0  16.5 |
45-78 | 18.0   224.0  17.2 |   18.1 249.5  16.2 | 17.4   246.5  16.4 |   17.4 246.5  16.4 |
78-12 | 34.6   250.0  16.2 |   34.6 250.0  16.2 | 32.9     1.1  63.2 |   40.1 194.0  18.4 |
78-36 | 21.4   212.5  17.6 |   21.5 223.5  17.2 | 24.5   207.0  17.9 |   25.8 247.0  16.3 |
78-45 | 17.2   245.5  16.4 |   17.2 248.0  16.3 | 17.7   234.5  16.8 |   17.9 249.5  16.2 |
PS ACR-F                   
12    | 19.1   247.5  13.3 |   19.1 247.5  13.3 | 18.2   248.0  13.3 |   18.2 249.5  13.2 |
36    | 19.5   230.0  14.0 |   19.7 249.5  13.2 | 20.1   249.0  13.3 |   20.1 249.0  13.3 |
45    | 17.3   248.0  13.3 |   17.3 248.0  13.3 | 18.7   222.0  14.3 |   18.7 247.0  13.3 |
78    | 20.4   232.5  13.9 |   20.5 249.0  13.3 | 19.0   212.0  14.7 |   19.3 249.5  13.2 |
* Reserve liegt im Bereich der Meßgenauigkeit des Geräts.


cu
Huflatisch
NurSoMal
Kabeltester


Anmeldungsdatum: 08.02.2006
Beiträge: 250

BeitragVerfasst am: Fr Feb 18, 2011 1:33 pm    Titel:

Hallo

Hast Du die PL-Messkabel kalibriert ?
Hast Du die Grenzwerte/Standards der PL- und Ch-Messung im "Limit_Lines_for_DTX-CableAnalyzer_Juli_2010_Revision_2.36a_1.50L.pdf" miteinander verglichen ?

Generell: Bei Channel-Messungen sind Patchkabel mit Litzen dran, somit sind diese Eigenschaften physikalisch schlechter als die mit starren Drähten, somit sind die Parameter nicht so scharf.

Grüsse
lema
Kabeltester


Anmeldungsdatum: 10.10.2005
Beiträge: 284

BeitragVerfasst am: Fr Feb 25, 2011 11:56 am    Titel:

Es stellt sich ausserdem die Frage ob die Stecker noch i.O. sind und wann die letzte Kalibrierung stattgefunden hat.
_________________
Gruß
LEMA
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:   
   Netzwerk Forum - Übersicht -> Twisted Pair / Kupferkabel Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 1 von 1

 
Gehen Sie zu:  
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Ähnliche Beiträge
Thema Forum Antworten Verfasst am
wlan modem vorhanden -> dahinter nochmal wlan installiere Netzwerk - Hardware 2 Fr März 16, 2007 3:34 pm
admin brauche nochmal deine hilfe Lichtwellenleiter / LWL / Glasfaser 1 Do Nov 27, 2003 7:49 pm
Nochmal ne Frage zu vieradriger Verkabelung Twisted Pair / Kupferkabel 15 Mo Jun 23, 2003 3:19 pm


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Service und Informationen: Lichtwellenleiter - Twisted Pair - Netzwerk-Hardware - Netzwerk einrichten - Steckerbelegung - Wireless LAN - Netzwerk-Glossar - Heimnetzwerk einrichten

Impressum